Hallo,
Im Augenblick lade ich noch mit einer Zeitschaltuhr und einem Schaltnetzteil (53 V 28A) meine Flugzeugakkus (50 AH Saft).
mal eine Frage an die SPS Freaks unter Euch:
Kann ich mit einer Easy Control ( z. B. 412 DC-RC) eine Ladeschaltung für NiCd programmieren?
Wenn die Spannung nach Erreichen des Max Wertes wieder fällt, soll die Easy das Netzteil abschalten.
Die Easy hat zwei (?) Analogeingänge mit der man die Spannung abgreifen kann (über Spgsteiler).
Ist das programmiertechnisch hinzukriegen und ist das ganze dann auch zuverlässig genug wg. Überladung?
MfG Jordi
 

Jens Schacherl

Aktives Mitglied
30.03.2004
1.069
Hallo Jordi,

mit 36 Zellen in Reihe wirst Du keinen vernünftige -DeltaU - Abschaltpunkt bei der Gesamtspannung messen können.
Außerdem sind die Flugzeugakkus doch offene genau wie die Saft, da funktioniert das Verfahren grundsätzlich nicht.

Evtl. kannst Du aber, so wie es auch bei den NiCd-Akkus im Twike gemacht wird, die Temperatur messen und abschalten, wenn sie stark ansteigt.
Dann sind die Akkus nämlich auch voll, und alle zugeführte Energie wird in Wärme umgesetzt :hot:.

Gruß Jens
 

Jordi

Mitglied
11.10.2006
77
Hallo Jens,
wie sicher ist das Temperaturverfahren?
das wäre ja noch viel einfacher zu realisieren.
Bei wieviel deltaTemperatur müßte ich den abschalten?
MfG Jordi
 

R.M

Bekanntes Mitglied
24.12.2006
10.248
Hallo

Also bei meinen SAFT STM 100 kann ich bei 48V wunderbar mit dem delta U Verfahren arbeiten, die gehen nachdem sie voll sind fast um 0,3V zurück.

Gruß

Roman
 

R.M

Bekanntes Mitglied
24.12.2006
10.248
Hallo

Insgesamt, ist aber prima wiederholbar, vorausgesetzt das Ladegerät liefert die richtige temperaturkompensierte Spannung, ist die Spannung zu hoch verschwindet der Effekt fast ganz und läßt sich zumindest mit meinem Gerät kaum noch zuverlässig erkennen, Zeitbegrenzung und Temperaturüberwachung ist also Plicht..

Bei 20°C lade ich mit 62,8 V die Spannung steigt auf 62,8V und geht dann wieder auf 62,5 V runter, mach ich aber nur ungern da ich nie die volle Kapazität benötige schalte ich vorher ab um den Memoryeffekt zu verhindern.

Gruß

Roman
 

inoculator

Bekanntes Mitglied
19.04.2006
5.044
Hi Jordi,

IMHO JA, das geht.

Analogeingang eins auf Spannung und den Zweiten auf Temperatur trimmen.
Ist die Easy schon DWord fähig? wenn ja, hast Du immerhin 65 tausend Schritte und das ist fein genug.
Für DeltaPeak muss Du einen etwas langsameren Timer programmieren, da die Flanke beim Nass NICD nicht so Steil ist, wie bei der Sinterzelle -ein Grund, warum mein SimProp immer abgeschaltet hat, bei 50% Ladung.

Und alles andere würde ich dann mit ein paar Probeläufen testen und einstellen.

Über einen Ausgang kannst Du den Analogeingang 1 zur Stromphase auf einen Shunt umschalten.
In der Pausephase auf Temperatur. Das würde ermöglichen, die Ah zu kalkulieren, welche Du reinpumpst und eine Abschaltung bei spätestens 55Ah machen.

Ist nur so eine Idee aus der Hüft.

Hope it helps

Carsten
 

Uuoudan

Aktives Mitglied
29.01.2007
824
Hallo Roman
Der U-Umkehrpunkt ist als Abschaltkriterium zu spät.Das sichere Kriterium ist der Punkt ab dem die zweite Ableitung der Zellenspannung d(2)U/dt(2)=0 wird. Also wenn die Tangente an der Kennlinie die Richtung wechselt.Die Klammerwerte sollen das Quadrat ausdrücken.Bin da nicht so firm in der Darstellung von Formeln.
wotan
 

R.M

Bekanntes Mitglied
24.12.2006
10.248
Hallo

Ist richtig so, aber eigentlich ist auch der Wendepunkt zu spät wenn man den Memoryeffekt verhindern will, am besten einfach nicht ganz voll laden wenn man die Reichweite nicht unbedingt braucht, ich lade eigentlich nur nach dem Wochenende voll, die Woche über lade ich nur soviel nach daß es für den nächsten Tag reicht.

Das Spannungsverhalten haben alle Nicd Zellen, je mehr Zellen umso schwieriger zu detektieren, bei selektierten Zellen geht das bis zu 50 Stk, bei unselektierten ist meistens bei 20 Zellen Schluß.

Es gibt noch ein Verfahren mit Mustererkennung, vor Jahren war mal eine Schaltung für 30 Zellen in einer Elektronik Zeitschrift, das IC gibts noch die Schaltung ist jedoch recht umfangreich.