Ich suche mal Hilfe bei denen, die schon mal einen Victron Multiplus angeschlossen und in Betrieb genommen haben.
Installiert ist jetzt mein Multiplus II GX 5000W an meine Hausversorgung. Schön nach Regel mit Sicherung für Strom rein über ACin und Sicherung für Strom raus über AC1. AC2 ist nicht angeschlossen. Batterie mit 48V 280Ah ist über eine 200A Sicherung auch angeschlossen.
Versorgt wird über L1 das ganze Haus. L2 und L3 sind im Normalfall ans Bayernwerk Netz angeschlossen. Bei Netzausfall schließe ich sie manuell auch an den AC1 Ausgang des Victron mit an über einen eigenen Schalter. Notstrom aus dem Akku geht also nur bis 5 kW, das sollte reichen.
Die wallbox läuft nicht über den Victron Wechselrichter, die ist weiterhin direkt ans bayernwerk Netz angeschlossen.
Die Sicherungen sind alle eingelegt, die Anordung läuft erstmal über Nacht mit Strom für L1 nur aus dem Akku. Die Sicherung für ACin, die das bayernwerk Netz mit dem Victron Eingang verbindet, ist ausgeschaltet. Lege ich sie ein, gibts Ärger und sie fliegt nach einiger Zeit wieder raus. So aber gehts erstmal.
Aber: es ist noch nix konfiguriert hinsichtlich ESS und LiFePo Akkus und so. Noch denkt der Victron, ich hätte eine Bleibatterie. Na ja, bis morgen früh sollte er erstmal nur Energie rausziehen. Ich schätze mal, höchstens so 3 bis 4 kWh.
Nun möchte ich die Parameter einstellen, also konfigurieren. Victron bringt mich an den Rand der Verzweifelung mit seinen Beschreibungen, die immer wieder hin und her auf andere Beschreibungen verlinken. Ich habe keine verständliche Inbetriebnahmeanleitung gefunden, und es ist mir über WLAN noch nicht gelungen, an den Victron ranzukommen. Noch habe ich vor Ort nur WLAN, kein LAN Kabel.
Werde es morgen früh mal direkt mit einem kleinen Laptop und über LAN Kabel probieren. Sozusagen mit einem kleinen Parametrier-Rechner vor dem Gerät sitzend und schauen, was sich machen läßt.
Fragen: Was für software oder so muss man sich zwingend in den Rechner laden, damit man all die nötigen Einstellungen machen kann? Auf dem Handy habe ich schon mal die App Victron Toolkit, VictronConnect und VRM. Diese Vielfalt ist eher verwirrend. VictronConnect hat über bluetooth nix gefunden. Offenbar kann der Multiplus IIGX gar nicht über bluetooth kommunizieren???? Ist die kleine Antenne, die link oben aus dem Gehäuse schaut, nur für WLAN? Warum findet dann mein Router kein Victron Gerät.
Stöhn..... die Holländer haben das echt (zu) kompliziert und zu verwirrend gemacht. Muss ich mich wirklich durch hunderte Seiten im Photovoltaik-Forum durcharbeiten? Mühsam mühsam.....
Mit fragenden Grüßen, Roland
P.S. Wenn das Netz angeschlossen ist, sollten die zwei uralten SMA sunnyboy Solarwechselrichter richtig Strom liefern und auch Überschuss ins Netz zurückliefern. Bei Netzausfall sollte bei Solarüberschuss der Multiplus II per Frequenzshifting die SMAWechselrichter abschalten. So jedenfalls stehts in der Beschreibung. Hat jemand Erfahrung damit, ob und wie gut es funktioniert?
Installiert ist jetzt mein Multiplus II GX 5000W an meine Hausversorgung. Schön nach Regel mit Sicherung für Strom rein über ACin und Sicherung für Strom raus über AC1. AC2 ist nicht angeschlossen. Batterie mit 48V 280Ah ist über eine 200A Sicherung auch angeschlossen.
Versorgt wird über L1 das ganze Haus. L2 und L3 sind im Normalfall ans Bayernwerk Netz angeschlossen. Bei Netzausfall schließe ich sie manuell auch an den AC1 Ausgang des Victron mit an über einen eigenen Schalter. Notstrom aus dem Akku geht also nur bis 5 kW, das sollte reichen.
Die wallbox läuft nicht über den Victron Wechselrichter, die ist weiterhin direkt ans bayernwerk Netz angeschlossen.
Die Sicherungen sind alle eingelegt, die Anordung läuft erstmal über Nacht mit Strom für L1 nur aus dem Akku. Die Sicherung für ACin, die das bayernwerk Netz mit dem Victron Eingang verbindet, ist ausgeschaltet. Lege ich sie ein, gibts Ärger und sie fliegt nach einiger Zeit wieder raus. So aber gehts erstmal.
Aber: es ist noch nix konfiguriert hinsichtlich ESS und LiFePo Akkus und so. Noch denkt der Victron, ich hätte eine Bleibatterie. Na ja, bis morgen früh sollte er erstmal nur Energie rausziehen. Ich schätze mal, höchstens so 3 bis 4 kWh.
Nun möchte ich die Parameter einstellen, also konfigurieren. Victron bringt mich an den Rand der Verzweifelung mit seinen Beschreibungen, die immer wieder hin und her auf andere Beschreibungen verlinken. Ich habe keine verständliche Inbetriebnahmeanleitung gefunden, und es ist mir über WLAN noch nicht gelungen, an den Victron ranzukommen. Noch habe ich vor Ort nur WLAN, kein LAN Kabel.
Werde es morgen früh mal direkt mit einem kleinen Laptop und über LAN Kabel probieren. Sozusagen mit einem kleinen Parametrier-Rechner vor dem Gerät sitzend und schauen, was sich machen läßt.
Fragen: Was für software oder so muss man sich zwingend in den Rechner laden, damit man all die nötigen Einstellungen machen kann? Auf dem Handy habe ich schon mal die App Victron Toolkit, VictronConnect und VRM. Diese Vielfalt ist eher verwirrend. VictronConnect hat über bluetooth nix gefunden. Offenbar kann der Multiplus IIGX gar nicht über bluetooth kommunizieren???? Ist die kleine Antenne, die link oben aus dem Gehäuse schaut, nur für WLAN? Warum findet dann mein Router kein Victron Gerät.
Stöhn..... die Holländer haben das echt (zu) kompliziert und zu verwirrend gemacht. Muss ich mich wirklich durch hunderte Seiten im Photovoltaik-Forum durcharbeiten? Mühsam mühsam.....
Mit fragenden Grüßen, Roland
P.S. Wenn das Netz angeschlossen ist, sollten die zwei uralten SMA sunnyboy Solarwechselrichter richtig Strom liefern und auch Überschuss ins Netz zurückliefern. Bei Netzausfall sollte bei Solarüberschuss der Multiplus II per Frequenzshifting die SMAWechselrichter abschalten. So jedenfalls stehts in der Beschreibung. Hat jemand Erfahrung damit, ob und wie gut es funktioniert?