Schmelzsicherung / Schmelzstecker :-)


Herbert Hämmerle

Aktives Mitglied
13.12.2004
1.140
0
#1
Bei meinem Reichweitentest am Samstag habe ich bei einer im LEMNet gelisteten Stelle in der Schweiz nachgeladen (privat, kein P&Ch)
Leider gab es dort keinen CEE16 Stecker.
Also habe ich den Adapter von Schuko auf den Schweizer Stecker mit 3 Stiften verwendet.
Der hatte eine eingebaute Feinsicherung.
Nach ca. 1,5 Stunden kam ich zum Fahrzeug zurück - alles dunkel. Lt. Stromzähler im Fahrzeug dürfte die Sicherung ca. eine Stunde die 10A durchgehalten haben.

Wahrscheinlich waren es aber mehr als 10A, weil die Spannung nur ca. 207Volt (!) betrug :-(

Die Stromwärme hat ganze Arbeit geleistet: Die Kunststoffschraube zum Auswechseln der Sicherung ist schön eingeschweißt. Das ganze ist also nur noch als Trennstelle verwendbar :rolleyes:

Bei der Tankstelle der Firma BRUSA, bei der ich die Ladung fortsetzte, war die Spannung unter Belastung auf über 230Volt !

 

weiss

Administrator
15.01.2004
1.934
3
#3
ne dumme frage ahb ich da noch :)
wie viele lader hast du denn? orgin. lader, zivan und ein NiZn-lader hast du einen HF-lader auch noch von city.com???;)
dann fährst du mit viel gewicht durch die lande...

 