Hallo
Kann man doch so sehen auser es gibt eine spezielle Physik die nur für Elektrofahrzeug gilt.
50W Wärmeleistung sind und bleiben 50W egal ob Lötkolben oder Stecker, das einzig was anders ist sind die Wärmeverluste, beim Lötkolben über die Luft, beim Stecker über das Kupfer das aber wie der Stecker nicht nur elektrisch sondern auch Thermisch gut isoliert ist.
Mehr als 1,5% Verlust solltest du über ein 25m Verlängerungskabel bei 16A und 2,5mm² inklusive Steckern nicht haben.
Gruß
Roman
Kann man doch so sehen auser es gibt eine spezielle Physik die nur für Elektrofahrzeug gilt.
50W Wärmeleistung sind und bleiben 50W egal ob Lötkolben oder Stecker, das einzig was anders ist sind die Wärmeverluste, beim Lötkolben über die Luft, beim Stecker über das Kupfer das aber wie der Stecker nicht nur elektrisch sondern auch Thermisch gut isoliert ist.
Mehr als 1,5% Verlust solltest du über ein 25m Verlängerungskabel bei 16A und 2,5mm² inklusive Steckern nicht haben.
Gruß
Roman