Hallo zusammen,

irgendwo hatte ich mal einen Thread angefangen, wo es um meine DSK ging und den Ausbau auf 63A, aber den finde ich nicht mehr....*zuBlödZumSuchen*

Also zunächst noch einmal ein DICKES DANKESCHÖN an
Sascha_W und Holger K.
Beide -in diesem Falle vor allem Sascha; haben mit Material ausgeholfen, daß sie auf Lebzeit frei Tanken bei mir haben.
Stand heute ist:
Hausanschluss NH 63A aufgerüstet
Unterverteilung für NeoZED 63A vorbereitet.
Kabel 4 x 35qmm von Unterverteilung zum Ladehalt gelegt
63A CEE AP-Dose mit Potential Erder und 4 x 35qmm aufgelegt -aua, meine Finger.
neues Haltegerüst für aktuelle DSK und 63A CEE aufgebaut.

Offen:
Potential Erder -Erdungsstab; muss noch besorgt werden.
Auflegen 4 x 35qmm in Unterverteilung
Sicherungsblock 35A in DSK auflegen
32A CEE AP an DSK montieren
Schleifenkabel von DSK 32A auf 63A CEE umlegen
35qmm Zuleitung ordentlich verlegen.
Lampe mit Bewegungssensor montieren.
Hausanschluss auf NH 80A aufrüsten.
Außenanlage orgendlich anmalen

Das Ganze soll dann so aussehen, daß im "Normalfall" die DSK über ein kurzes Stück Kabel in die 63A CEE eingesteckt ist. Sollte mehr als 1 x 32A 3P + 1 x 16A 3P + 1 x 16A 1P benötigt werden -also 3 x 48A + 1 x 16A; so wird die DSK ausgestöpselt und man kann direkt an die große Dose.

Draußen ist es Kalt und Frostig. brrrrrr.... ich will nicht.....

Gruss

Carsten

PS: ja, Bilder kommen heute.
 

Halreuther

Aktives Mitglied
28.06.2007
680
Wo ist die Parkuhr ?
*lacht

Nix desto Trotz :
Schön ne Kiste mit Bumms im Bergischen zu bekommen.
Liegt prima aufm Weg ins Sauerland...
Aber für mich alleine würde auch 32A reichen *pruust

Grüße - Thomas
 

Sascha_W

Aktives Mitglied
23.04.2006
346
Sehr schön - ist doch gutes Wetter im Moment ;)
Da fehlt unbedingt noch eine Verschraubung an der 63er Steckdose!
Schützt Du bitte die NYM Leitung noch mit einem Anstrich gegen UV Bestrahlung, die zerbröselts sonst noch in 2-3 Jahren - wär doch schade drum.
 

Halreuther

Aktives Mitglied
28.06.2007
680
Moin,

anstelle der 63er Dose würde ich
zwei mal 32er Dosen vorschlagen.

63er Adapter auf 32A und denn evtl. auf 16A
hat kein Plastikautofahrer dabei.

Aber soweit ich das verstanden habe ist die
63er Dose ja auch nur auf Voranmeldung unter
Strom...

Grüßle - Thomas
 

Holger Keser

Aktives Mitglied
01.11.2005
532
Hallo Carsten.

Ich hab noch einen Baustromverteiler mit Zählerplatz.

Da bekommst du alles Wasserdicht unter und das ganze ist legal und Abschließbar mit Vorhängezahlenschloß, Laden bei geschlossener Türe usw.

Wie besprochen steht das Teil in der Schule. Ape 50 oder PKW mit Anhänger sind auch verfügbar. der Verteiler passt aber auch gut in einen Kofferraum, wenn man die Sitze umlegt.

Angebot:

1. Ich schenke dir den Verteiler.
2. Wir tauschen deine "alte" Drehstromkiste mit Inhalt gegen meinen Verteiler, dann kann ich die wieder unter die Leute bringen ;) und zu einem weiteren Ladehalt des Drehstromnetzes machen.




Holger

PS: Angebot 2 wäre mir lieber ;)

Herzliche Grüße

Holger
 

Berlingo-98

Administrator
23.11.2004
4.181
91365 Reifenberg
[quote Halreuther]
Aber soweit ich das verstanden habe ist die
63er Dose ja auch nur auf Voranmeldung unter
Strom...[/quote]

Voranmeldung??
Frage an Holger: Habt ihr ihn in eure Drehstromliste aufgenommen???
Mit Voranmeldung?

Gruss, Roland
 

inoculator

Bekanntes Mitglied
19.04.2006
5.044
Hallo,

also bevor Ihr jetzt anfangt zu spekulieren, solltet ihr vieleicht mal richtig lesen.

Das Ganze soll dann so aussehen, daß im "Normalfall" die DSK über ein kurzes Stück Kabel in die 63A CEE eingesteckt ist. Sollte mehr als 1 x 32A 3P + 1 x 16A 3P + 1 x 16A 1P benötigt werden -also 3 x 48A + 1 x 16A; so wird die DSK ausgestöpselt und man kann direkt an die große Dose.

Wenn die DSK doch über die 63A Dose gekoppelt ist, dann werden da wohl auch 7 x 24h Saft anliegen.
Also nix Voranmeldung.
63A 7 x 24 auch an Sonn und Feiertagen

Halt... nicht so schnell jetzt... noch ist 3 x 16A am Start.

Das Angebot von Holger ist aufgenommen und ich werde da auch drauf zurück kommen.

Jetzt muss ich aber erst einmal 2 Grundvorraussetzungen schaffen:

1. Das Kabel muss auf der Einspeiseseite auch aufgelegt und befeuert werden
2. Es muss ein Staberder auf der Abnahmestelle angebracht werden.

Danach reden wir noch einmal über den BSV

Gruss

Carsten
 

inoculator

Bekanntes Mitglied
19.04.2006
5.044
Hallo Zusammen,

Nachdem nun endlich ein adäquates Kabel aufgetaucht ist, habe ich eine realistischere Herangehensweise gewählt.
Das 5 x 10qmm ist mit 50A abgesichert und in der Kiste finden im Laufe der Woche zu den vorhandenen 4 Phasen noch weitere 5 Phasen Platz.

Das wird sich dann in zwei 16A 3P CEE und 3 16A 1P CEE wiederspiegeln.

Durch diese Umrüstung ist ein wenig Material aufgekommen, welches ich für die Weiterverwendung im Drehstromnetz verfügbar mache:

>15m 4 x 35qmm NYM
10m 5 x 6qmm H07RNF

2stk AP 32A 3P CEE Steckdosen

Das 35qmm NYM habe ich von Holger K. gestellt bekommen, daher gebe ich dieses in diesem Rahmen, soweit Holger nichts anderes sagt, kostenlos weiter.

Mein 5 x 10qmm muss ich allerdings selber bezahlen und daher würde ich mich über eine Refinanzierung im eigenen Ermessen für die anderen Sachen freuen.

Tauschtermin wird das nächste BKK.

Gruss

Carsten
PS: die DSL werde ich ändern, wenn der Umbau perfekt ist. Momentan bin ich mit 3 Phasen eingetragen, die jetzt halt 4 Phasen sind.
 

Holger Keser

Aktives Mitglied
01.11.2005
532
Hallo Carsten,

das eine Kabel, welches ich dir zur Verfügung gestellt hatte, würde ich gern wieder haben.

Du kannst es mir z.B. nach Absprache an die Halle bringen oder ich hole es mal bei dir ab.

Danke und Grüße

Holger
 

Frank Rethagen

Mitglied
06.04.2006
208
Hi Carsten,

warum 2x16A Drehstrom und keine 32A? :(
Kannst Du nicht 1x32A Drehstrom, 1x16A Drehstrom und 3x16A Wechselstrom einbauen?:spos:

Für mich würde das bedeuten noch mehr Ladekabel und Adapter mitnehmen. So verkommt der Laderaum immer mehr zum Ladekabelraum. ;-)

Gruß Frank
 

inoculator

Bekanntes Mitglied
19.04.2006
5.044
Hallo Frank,

wenn Du von Dir redestet, von was für einer Ladeleistung sprichst Du dann?
Soweit ich weiß gibt es momentan nur selten einen echten 32A Lader (20kW)

Die meisten kommen mit einer bis 3 Phasen aus und im Verbund (Konvoi) ist eine Splittung in kleine Phasen so oder so normal -so meine Erfahrung an der Waldmühle.

Gruss

Carsten
PS:mad:Holger: Teile mir bitte einen Termin mit, wann Du in der Halle bist.
 

trimaransegler

Aktives Mitglied
13.09.2009
390
Also Carsten, ich kann auch die 32er-Dose voll auslasten, habe Ladetechnik für 19 kW, wenns sein muss. Das heißt: An einer 32er Dose kann ich in 1 h 120 km reinpumpen, nur so ist für mich volle Ausnutzung der Elektromobilität möglich.

Ich fahre aber auch 35000 km elektrisch im Jahr.

Kurz und gut. Eine 32-er Dose ist sicher sinnvoll. Downgrading geht doch über vorhandene Adapter.

Grüße

Friedhelm
 

R.M

Bekanntes Mitglied
24.12.2006
10.248
Hallo

Downgrading geht leider nur wenn der Adapter auch schön abgesichert ist, sprich der eigentliche Adapter ist für 32A ausgelegt und die 16A Dosen darin sind einzeln abgesichert und das Adapterkabel geht von 16A Stecker auf 32A Kupplung.

Egal wie man braucht immer Adapter, und die 16A sind schon für die meißten P&C nötig manchen inzwischen ja sogar CEE+

Gruß

Roman
 

inoculator

Bekanntes Mitglied
19.04.2006
5.044
Hallo.
Ich empfand die Kiste an der Waldmühle als ein gutes Beispiel.
Hier war allerdings auch platz in der Kiste.
So kannte dort über eine verriegelte Schaltung ENTWEDER 32A oder 16+3x16 geschaltet werden.

Auch die mechanische Verriegelung durch bestimmte Anordnung der Dosen ist zwar eine Möglichkeit, im Fehlerfalle aber auch nicht "rechtssicher".

Momentan fühle ich mich mit meiner Tanke so oder so, wie eine Tankstelle auf einer Insel.

Auf Durchreise ist hier bisher nur einmal jemand gewesen -Lukas und Christian.
Ansonsten sieht es recht mau aus.

Ich bin mittlerweile aber auf dem Stand, daß bei mir selbst eine 9 Phasen Vereinzelung nie zu einer echten Auslastung kommen würde.

Naja. Mal sehen. Rein vom Material her könnte ich momentan zwei 115kW Trafostationen auslasten ;-)

Möglichkeiten genug. Am WE mal schauen, wie ich wo meine Kiste aufbohre.

Bis denne

Carsten
 

Sascha_W

Aktives Mitglied
23.04.2006
346
Wie jetzt - und mich zählst Du garnicht?
Das kommt davon, wenn man kein Kistenbuch auslegt ;)
 

Holger Keser

Aktives Mitglied
01.11.2005
532
Hallo Mädels,

geile Diskussion hier, vor vier Jahren hätten sie uns noch für bekloppt gehalten darüber zu speckulieren ob 32 oder 2x16 besser ist.

Als das Drehstromnetz begann, war Drehstrom bei den meisten Elektrofahrern ein Fremdwort!

Ich freu mich, dass es euch auch Spaß macht mit richtig Dampf zu laden und by the way, das Kistenbuch in Wuppertal ist voll!!!

Also fahrt schön vorsichtig, ladet mit legalen Adaptern, grillt eure Zellen nicht und parkt immer schön mit Abstand zu anderen Fahrzeugen :cheers:

Kleiner Witz wird wohl erlaubt sein oder?



Herzliche Grüße

Holger
 

R.M

Bekanntes Mitglied
24.12.2006
10.248
Hallo

Deshalb noch mal der Hinweis:

Bei der Hausrat oder Gebäudeversicherung sind meistens Elektroschäden nur bis zu einer bestimmten Summe versichert, für nen lächerlichen Betrag (3 bis 5¤ im Jahr) kann man das auf die volle Versicherungssumme aufstocken.

Und man sollte die Kiste auch bei der Versicherung anmelden verschlossen ist sie ja und damit für die meißten Versicherungen ok.

Wenn die sich zieren dann gibts ja auch noch andere Versicherungsgesellschaften.


Gruß

Roman

 

Dr. Mabuse

Aktives Mitglied
27.03.2009
530
Hallo Horst

In der Waldmühle haben wir die Lösung gewählt, weil wir die Zuleitung nur mit 35A Neozed in der Zuleitung absichern konnten.
Die 32A Dose ist für die "Fernfahrer", die es eilig haben und der Rest (16A Dehstrom +3x16A +3x 10A), wenn sich mehrere Personen den Anschluß teilen.
Wenn jemand für sich alleine schon 32A zieht, können wir hier wegen der Vorsicherung keine zusätzlichen Steckdosen zulassen.


Viele Grüße Daniel
 