Ich habe in Kölner Netzen schon die tollsten Dinge erlebt, samt Gasnetz.
Also, ehe manche zu kompliziert denken, so überwache ich den Nullleiter:
3 VDRs zu den drei Phasen, die oberhalb der Netzspannung von 230 Volt liegen, jeder einzeln mit Schutzwiderstand 100 Ohm (je nach Auslösestrom) versehen. den VDR-Mittelpunkt über einen passenden Widerstand so an den Auslöseknopf im Innern eines empfindlichen FI-Schalters für ca 40 Euro, dass dieser elektrisch gesteuert bei genügend hoher Differenzspannung auslöst. Die Testschaltung muss dabai natürlich gegen Erde arbeiten und vergleicht damit direkt Erdspannung und Mittelpunktspannung der VDRs.
Ob das bei allen FI-schaltern so ist, entzieht sich meiner Kenntnis, ich nehme es aber ganz stark an.
Stimmen Erdspannung und Nullleiterspannung nicht überein, ist eh was faul und das FI löst bei Überschreiten der einstellbaren Schwelle ebenfalls aus.
Ich schreibe es noch mal explizit hierhin, weil es so einfach ist und keines großen Aufwands Bedarf. Unseren Bastelleien sollten wir eh nicht zu viel Vertrauen entgegenbringen.
Wackelverbindungen pflegen sich zu verschweißen und alle seltenen Nasen lang sich wieder selbtätig zu lösen und zu feuern. Ihr kennt es ja alle von den Batteriepolverbindungen...
Herde, ojeojeoje. Meist fehlerresistent, Ladegeräte offensichtlich nicht. Das liegt auch am negativen Eingangswiderstand der meisten Ladegeräte, die auf konstante Ladeleistung regeln und Netze unsicher machen. Siehe Twikelader und Waldmühle.
Zur Umfrage: bitte nur antworten, wenn man Herde oder andere Drehstromgeräte selbst angeschlossen oder bedient hat.
Also, ehe manche zu kompliziert denken, so überwache ich den Nullleiter:
3 VDRs zu den drei Phasen, die oberhalb der Netzspannung von 230 Volt liegen, jeder einzeln mit Schutzwiderstand 100 Ohm (je nach Auslösestrom) versehen. den VDR-Mittelpunkt über einen passenden Widerstand so an den Auslöseknopf im Innern eines empfindlichen FI-Schalters für ca 40 Euro, dass dieser elektrisch gesteuert bei genügend hoher Differenzspannung auslöst. Die Testschaltung muss dabai natürlich gegen Erde arbeiten und vergleicht damit direkt Erdspannung und Mittelpunktspannung der VDRs.
Ob das bei allen FI-schaltern so ist, entzieht sich meiner Kenntnis, ich nehme es aber ganz stark an.
Stimmen Erdspannung und Nullleiterspannung nicht überein, ist eh was faul und das FI löst bei Überschreiten der einstellbaren Schwelle ebenfalls aus.
Ich schreibe es noch mal explizit hierhin, weil es so einfach ist und keines großen Aufwands Bedarf. Unseren Bastelleien sollten wir eh nicht zu viel Vertrauen entgegenbringen.
Wackelverbindungen pflegen sich zu verschweißen und alle seltenen Nasen lang sich wieder selbtätig zu lösen und zu feuern. Ihr kennt es ja alle von den Batteriepolverbindungen...
Herde, ojeojeoje. Meist fehlerresistent, Ladegeräte offensichtlich nicht. Das liegt auch am negativen Eingangswiderstand der meisten Ladegeräte, die auf konstante Ladeleistung regeln und Netze unsicher machen. Siehe Twikelader und Waldmühle.
Zur Umfrage: bitte nur antworten, wenn man Herde oder andere Drehstromgeräte selbst angeschlossen oder bedient hat.