Ladestrom drosseln - Elektroauto Forum

Ladestrom drosseln

Responsive Image

Thomas Pernau (Ion)

Aktives Mitglied
22.02.2012
731
glei bei Blaubeira
Wäre mal eine Fleißarbeit für einen ausgewachsenen Elektriker: nachschauen welcher Kabelquerschnitt in einem 20A Ladekabel drin sein muss.
Thomas

Hab bei mir ein defektes Kabel, mal an einer Ladesäule aufgefunden. Das hatte 2,5mm² für 20A.
Gruß
Christian

Nach DIN 57100 Teil 523/VDE 0100 Teil 523.6-81 geht das wohl in Ordnung, aber dem defekten Kabel ist damit nicht geholfen.
Hab mal bei Mennekes weitergegraben und da ist zu erkennen dass in den Ladesäulen wohl mehrere Sicherungsblöcke drin sind (z.B. 20 und 32 A). Je nachdem welches Kabel dran ist wird per Schütz der entsprechende Sicherungsblock zum Fahrzeug durchgeschaltet. Wenn das 20A Schütz hängenbleibt stehen bei der nächsten 32A Ladung dann insgesamt 52A zur Verfügung. Ich bin froh dass ich nicht bei den Männekens und Piepmätzen arbeite. Deren Risikobetrachtung ist sicher eine interessante Bettlektüre.
 

trafo51

Neues Mitglied
03.04.2015
13
Hallo an Alle,

danke für euere Antworten. Ich habe es gelöst mit 1PH Anschluß und es ist OK.


Peter
 