Sicher kann man das an vielen wallboxen so machen, wenn man sich ein wenig in die Parametrierung einarbeitet. Die eigentliche Frage ist daher:
Wie einfach kann man das machen. Also Lastmanagement mit zwei wallboxen?
Da ich nur eigene Erfahrungen mit (m)einer cFos wallbox habe, kann ich folgende Erfahrungen berichten:
1. Ich habe meine 8 m Zuleitung mit 4qmm gemacht für meine 11 kW wallbox. Aber 2,5qmm würden wohl auch reichen.
2. Für 2 wallboxen á 11 kW Leistung würde ich mindestens 6qmm legen. Außer Du reduzierst die Gesamtleistung auf 11 kW. Geht über Lastmanagement bei der cFos ziemlich problemlos.
3. Bei dem cFos controller ist Lastmanagement für mindestens 3 wallboxen standardmäßig parametrierbar. Mehr auf Anfrage und dann mit geringen Zusatzkosten. Ich glaube, bis 11 wallboxen oder so kann man von einem master aus steuern.
Eine wallbox mit zwei Steckdosen gibts prinzipiell nicht. Wenn zwei Typ2 Dosen da sind, sind auch zwei controller innen. Das wären dann quasi 2 wallboxen in einem Gehäuse. Sowas gibts natürlich. Nachteil: sind dann an einem Stellplatz. Na ja, vielleicht mittig zwischen zwei Stellplätzen. Aber mit zwei getrennten wallboxen hat man mehr Freiheit.
Gruss, Roland