Hallo, wollte mal eben meine Erfahrungen weitergeben. Nicht daß es jemanden genau so ergeht wie mir.
Als ich vor einigen Monaten meine Drehstromkiste am Gartentor montierte habe ich es als sinnvoll angesehen meine Zuleitung, die aus dem Keller kommt, in einem Installationsrohr das geeignet ist eingegraben zu werden, zu verlegen.
Man weiß ja nicht, ob evtl- Mäuse usw. die Gummileitung anfressen würden.
Also unten an die Drehstromkiste eine große Kabelverschraubung montiert und das komplette Rohr mit dem darin befindlichem Kabel in die Drehstromkiste eingeführt. Die Verschraubung natürlich fest angedreht und alles war dicht. - Wunderbar.
Soweit erstmal alles ok. Bis es dann im Herbst draußen kälter wurde.
Immer wieder habe ich dann gemerkt, daß der Fehlerstromschutzschalter (RCD) in der Kiste ausgelöst hat. Na ja, kein Problem ist ja immer wieder schnell eingeschaltet.
An einem kaltem Tag im September lies sich dieser aber nicht mehr einschalten.
Um es kurz zu machen:
Es hatte sich in der Kiste so viel Wasser angesammelt, daß im innern alles komplett feucht war und mir beim aufschrauben des Gehäuses das Wasser entgegen geflossen ist.
Mein Keller ist beheizt und die warme Luft stieg durch das Installationsrohr hoch bis in die Kiste.
Dies hatte durch den Themperaturunterschied eine starke Erzeugung von Kondenswasser zur Folge.
Da ich das Rohr am Boden der Kiste ca. 15mm habe hinein stehen lassen, konnte das Wasser nicht mehr nach unten ablaufen.
So weiß ich jetzt wenigstens, daß mein RCD funktioniert.
Habe dann das Rohr am oberem und unterem Ende mit Silikon abgedichtet und gut ist"s.
mfG
Peter
Als ich vor einigen Monaten meine Drehstromkiste am Gartentor montierte habe ich es als sinnvoll angesehen meine Zuleitung, die aus dem Keller kommt, in einem Installationsrohr das geeignet ist eingegraben zu werden, zu verlegen.
Man weiß ja nicht, ob evtl- Mäuse usw. die Gummileitung anfressen würden.
Also unten an die Drehstromkiste eine große Kabelverschraubung montiert und das komplette Rohr mit dem darin befindlichem Kabel in die Drehstromkiste eingeführt. Die Verschraubung natürlich fest angedreht und alles war dicht. - Wunderbar.
Soweit erstmal alles ok. Bis es dann im Herbst draußen kälter wurde.
Immer wieder habe ich dann gemerkt, daß der Fehlerstromschutzschalter (RCD) in der Kiste ausgelöst hat. Na ja, kein Problem ist ja immer wieder schnell eingeschaltet.
An einem kaltem Tag im September lies sich dieser aber nicht mehr einschalten.
Um es kurz zu machen:
Es hatte sich in der Kiste so viel Wasser angesammelt, daß im innern alles komplett feucht war und mir beim aufschrauben des Gehäuses das Wasser entgegen geflossen ist.
Mein Keller ist beheizt und die warme Luft stieg durch das Installationsrohr hoch bis in die Kiste.
Dies hatte durch den Themperaturunterschied eine starke Erzeugung von Kondenswasser zur Folge.
Da ich das Rohr am Boden der Kiste ca. 15mm habe hinein stehen lassen, konnte das Wasser nicht mehr nach unten ablaufen.
So weiß ich jetzt wenigstens, daß mein RCD funktioniert.
Habe dann das Rohr am oberem und unterem Ende mit Silikon abgedichtet und gut ist"s.
mfG
Peter