Hallo,
rein physikalisch würde die 6mm²-Verkabelung bei geänderter Absicherung auf 32A je Phase ausreichen, um 2*11kW (je 3*16A) WBs ohne Lastmanagement anzuschließen. Die Schieflage im Dreileiternetz darf maximal 4,6(?)kW betragen - dies kann vorkommen, wenn das angeschlossene Fahrzeug mit...