Servus zusammen,
in unserer Garage liegt bereits ein Kabel mit 5x2,5mm², das für Licht und Steckdose verwendet wird.
Abgesichert mit B16A-Leitungsschutzschalter im Haus-Verteilerkasten.
Reicht es aus, wenn ich ...
... im Haus-Verteilerkasten die B16A mit C16A-Leitungsschutzschalter für alle 3 Phasen ersetze
... in der Garage einen neuen Verteilerkasten anbringe (Zuleitung wäre das bereits vorhandene 5x2,5mm²-Kabel)
... Steckdose und Licht mit B16A absichere (und mit auf Phase 1 der Zuleitung hänge)
... Wallbox mit 3xC16A separat absichere
FI ist bereits in der Wallbox (Typ: ABL eMH1) integriert.
Neue Zuleitung verlegen ist nur sehr schwer möglich.
Freue mich über Rückmeldungen!
Vielen Dank und eine gute Woche allen!
A.
in unserer Garage liegt bereits ein Kabel mit 5x2,5mm², das für Licht und Steckdose verwendet wird.
Abgesichert mit B16A-Leitungsschutzschalter im Haus-Verteilerkasten.
Reicht es aus, wenn ich ...
... im Haus-Verteilerkasten die B16A mit C16A-Leitungsschutzschalter für alle 3 Phasen ersetze
... in der Garage einen neuen Verteilerkasten anbringe (Zuleitung wäre das bereits vorhandene 5x2,5mm²-Kabel)
... Steckdose und Licht mit B16A absichere (und mit auf Phase 1 der Zuleitung hänge)
... Wallbox mit 3xC16A separat absichere
FI ist bereits in der Wallbox (Typ: ABL eMH1) integriert.
Neue Zuleitung verlegen ist nur sehr schwer möglich.
Freue mich über Rückmeldungen!
Vielen Dank und eine gute Woche allen!
A.