Hallo und guten Abend,
mein Elektriker des Vertrauens versucht nunmehr seit 2 Wochen eine Webasto Next zum Laufen zu bekommen.
Leider frustran.
Nachdem wir alles geprüft haben und auch Webasto gesagt hat, nach 5 Seiten Prüfprotokoll, ist alles ordnungsgemäß angeschlossen, kam Webasto zu dem Schluss, dass die Box defekt ist und getauscht werden muss. Heute kam die Ersatz Box und was soll ich sagen. Selber Fehler, Box lässt sich nicht booten.
Nach ca. 30 Sekunden geht die Box in den Fehler F3, Phasenüberwachung.
Verwendet wurde ein 5x4mm2 Kabel mit 5m Länge. Die Box ist dreiphasig angeschlossen und soll im 16A Modus laufen, also 11 kW.
Drehfeld im Schaltschrank ist rechts, Box ebenso.
Mein Elektriker schließt pro Woche 4-5 Boxen an, daher hatte ich ihn auch gewählt.
Er ist mit seinem Latein am Ende......und ich mit meinen Nerven.
Ich bin mir sicher, dass es ein total banaler Fehler, nur welcher.
Laut Webasto ist auch das DIP Mäuse Klavier richtig eingestellt.
Danke euch
mein Elektriker des Vertrauens versucht nunmehr seit 2 Wochen eine Webasto Next zum Laufen zu bekommen.
Leider frustran.
Nachdem wir alles geprüft haben und auch Webasto gesagt hat, nach 5 Seiten Prüfprotokoll, ist alles ordnungsgemäß angeschlossen, kam Webasto zu dem Schluss, dass die Box defekt ist und getauscht werden muss. Heute kam die Ersatz Box und was soll ich sagen. Selber Fehler, Box lässt sich nicht booten.
Nach ca. 30 Sekunden geht die Box in den Fehler F3, Phasenüberwachung.
Verwendet wurde ein 5x4mm2 Kabel mit 5m Länge. Die Box ist dreiphasig angeschlossen und soll im 16A Modus laufen, also 11 kW.
Drehfeld im Schaltschrank ist rechts, Box ebenso.
Mein Elektriker schließt pro Woche 4-5 Boxen an, daher hatte ich ihn auch gewählt.
Er ist mit seinem Latein am Ende......und ich mit meinen Nerven.
Ich bin mir sicher, dass es ein total banaler Fehler, nur welcher.
Laut Webasto ist auch das DIP Mäuse Klavier richtig eingestellt.
Danke euch