...und wieder Zuhause vom Mühlentreffen - Elektroauto Forum

...und wieder Zuhause vom Mühlentreffen

Responsive Image

Ben-EL

Aktives Mitglied
29.12.2009
606
Hallo Harald,

Essen&Trinken und Strom waren hervorragend :)
War danach oder einfach von allem total müde auf den letzten 100km....

Das fällt nicht so auf - auf dem Bild, sag mal hast du da gerade auf die Uhr gesehen ;)
(Kann sein das wir noch in die FZ kommen!)

Hat Spaß gemacht mit dir zu Reisen und Abenteuer gehören dazu, von anschieben bis kein Strom ;)

Bis zum nächsten mal
Gruß Ben
 

R.M

Bekanntes Mitglied
24.12.2006
10.248
Hallo Harald

Ist nun mal so wenn man die Kombination Schmelzsicherung und Leitungsschutzschalter einsetzt dauert es bei 1,1 fachen Nennstrom über 1h bis was auslöst.

Heute wird aber zunehmend die Kombanation von Leitungsschutzschaltern als Vorsicherung und Leitungsschutzschalter als Hauptsicherung eingesetzt dabei werden selektive Leitungsschutzschalter eingesetzt die halt schon beim 1,05 fachen des Nennstroms auslösen.

Ist von der Installationsart also vollkommen ok, wenn wir mehr als 16A ziehen überlasten wir die Leitung und wenn dabei die Sicherung fliegt ist das ok, ist unser eigenen Risiko wenn dann nichts mehr geht.

Schau mal genau in der Drehstromliste nach da gibts auch einen Ladehalt der so abgesichert ist, steht halt dabei.

Deshalb an unbekannten Ladehalten immer vorsichtig sein.

Gruß

Roman
 

Sascha Meyer

Bekanntes Mitglied
18.05.2007
5.526
Und zum Schluss sei noch bemerkt, dass wir alle den Manfred vermisst haben. Natuerlich haben wir auch fuer sein Nicht-Erscheinen Verstaendnis.

Vielleicht ja das naechste Mal?

Viele Gruesse aus dem Saarland, Sascha
 

bioke

Neues Mitglied
07.02.2009
49
@Matthias: Ich kann Bernd nicht erreichen, ich vermute mal er tourt munter weiter anstatt nach Hause zu fahren jedenfalls ist sein Wohnmobil noch nicht auf seinem üblichen Stellplatz. Pech für mich. Hat jemand seine Handynummer? Er steht ja nicht in der Drehstromliste und er hat mir nur seine Festnetznummer gegeben.

@Horst: Meine Anmeldung für die Euregiotour musste ich zurückziehen weil ich da am Mittelmeer bin. Ich bin dafür wir verschieben die eine Woche nach hinten, wer ist dafür? ;-)

Wir haben unterwegs auch mit zwei Bennings bei 59V 60A die Vorsicherung geschmissen und mussten die zwei mal in der Zahnarztpraxis wieder rein drücken. Eigentlich sollte die Sicherung im Kasten schwächer oder flinker sein aber das kostet dann nicht 1,8 Euro pro Sicherung sondern gleich 20 Euro wegen der seltenen Charakteristik oder Stärke, ärgerlich. Evtl. kann Matthias da mal durch Erwähnung "Druck" machen, dass die Vorsicherungen stärker ausgelegt werden. Zwei gleich starke Sicherungen an beiden enden der Leitung machen keinen Sinn da die vordere aufgrund der Leitungsverluste immer zuerst fliegt.
Christian Sperl
 

R.M

Bekanntes Mitglied
24.12.2006
10.248
Hallo

Bei den Sicherungen ruhig bleiben und sich mal die Vorschriften anschauen, 16A sind 16A und nicht 17,X

Beispiel ich hab 4 mm² Leitungen zur kiste damit hat das Kabel eine Strombelastbarkeit von 35A

Wenn ich jetzt mit 32A B Automaten absichere dann kann das Kabel schon überlastet werden nämlich mit mindestens 36,5 A für 1h bevor die B Automaten auslösen.

Ich muß also mit selektiven Automaten arbeiten wenn ich 32A zulassen will, nämlich B Automat als Vorsicherung und einen E Automaten als Hauptsicherung verwenden.

Was anderes ist nicht mehr zulässig, die Alternative ist als Vorsicherungen Schmelzsicherungen mit 25A einzusetzen und die ganze Kiste auf 25A runterzusetzen.

Die Wahrscheinlichkeit das das bei den selektiven Automaten irgendwann bei Überlast mal beide auslösen ist recht hoch und dann steht man dumm da.

Von daher würde ich die 25A Variante bevorzugen.

Also bitte Ladegeräte etwas runterdrehen und einen gewissen Sicherheitsspielraum für nicht sauber funktionierende PFC lassen. Strommessgeräte gibts schließlich zu kaufen.

Denkt auch daran daß nach euch vielleicht noch Leute auf den Ladehalt angewiesen sind, und der Besitzer durchaus mal ein paar Wochen nicht da sein kann.


Gruß

Roman
 

thegray

Bekanntes Mitglied
15.04.2008
8.715

Also doch was mit "Fernsteuerung"? wenns denn unbedingt 32A sein muß oder 50%mehr(Preis) beim 6qudrat Kabel.

Sicher wer einmal dummdagestanden hat lernt dazu - auf der der anderen Seite gibt es immer wieder Hasardeure; übermüdete oder in der Hektik weil einem grade was kaputt gegangen ist. Und ist es dann passiert :xcool:
 

RalfZ

Aktives Mitglied
11.02.2008
761
[quote R.M]Beispiel ich hab 4 mm² Leitungen zur kiste damit hat das Kabel eine Strombelastbarkeit von 35A[/quote]

Ich persönlich bevorzuge noch immer 5x 6 mm[sup]2[/sup] für die Zuleitung zu einer 32A-Drehstromkiste. Da reichen dann 35A Schmelzsicherungen.
Das Kabel kostet etwas mehr, sorgt aber für eine solide Performance.

Ralf
 

Sascha Meyer

Bekanntes Mitglied
18.05.2007
5.526
So hab ich es auch gemacht. Als ich damals mein Bild reingestellt hatte, fragten einige verwundert, ob ich 4²-Leitungen verlegt haette und waren beruhigt, dass es dann doch 6² sind. Von daher wundere ich mich schon ein wenig ueber die Story mit 4²-Stromschnueren..

Viele Gruesse aus dem Saarland, Sascha
 

R.M

Bekanntes Mitglied
24.12.2006
10.248
Hallo

Ist klar daß da 6 mm² rein sollen, aber der Aufwand das Fundament aufzustemmen und ein neues Schutzrohr rein zu legen ist mir dann doch etwas zu groß wenn schon 4 mm² liegt.

Bei Neubau würde ich sogar 10mm² legen damit man zukunftssicher ist.

Konsequenz von dem ganzen ist halt daß bei mir jetzt nur noch 25A Vorsicherungen drinnen sind, nachdem mein Datenlogger gezeigt hat daß über mehr als 1h 37 A gezogen wurden.

Es ist sicher nur eine Frage der Zeit bis jemand die Vorsicherung schießt dann werden auch die Schukos nur noch mit 8A abgesichert.

Gruß

Roman

 

Anmelden

Neue Themen

Neueste Beiträge