Gestern habe ich in Balgach/CH die gemeindeeigne Stromtankstelle besichtigt. Glücklicherweise war auch noch der Elektriker in der Nähe, denn ich dachte zuerst an eine Fehlfunktion. Er erklärte mir, daß nur eine Phase angeschlossen sei. Ich steckte dann auf eine andere Phase an meinem Verteiler um und hatte Strom für meinen i-MiEV.

Anscheinend gibt es tatsächlich Typ2-Wallboxen, bei denen nur eine Phase aufgelegt ist:
http://www.becharged.be/en/products/company-wall-model

Der Link wurde entfernt (404).

Nachtrag:
Es soll lt. Elektriker noch eine weitere Wallbox mit 3x400V/32A montiert werden.
 

Heinz-Peter

Mitglied
12.03.2007
265
Hallo Herbert,

die Stadtwerke Stralsund haben auch diese "Höchstleistung" zustande gebracht ...
http://www.LEMnet.org/LEMnet_Map.asp?Nr=5601

... man lernt nie aus ...

Gruß
Heinz-Peter
 

Herbert Hämmerle

Aktives Mitglied
13.12.2004
1.140
Hallo, eine Bitte an jene, die vielleicht mal in Balgach vorbeikommen und ein Typ2-Ladekabel besitzen:

https://maps.google.com/maps?q=loc:47.406567,9.607019&z=16

Wenn ich mein Adapterkabel in die linke Box einstecke und den schwarzen Startknopf drücke, macht die Verriegelung zu, ein Schütz zieht an und der um die Typ2-Dose angeordnete LED-Ring wechselt von grün auf blau (s.Bild). Dann kann ich Strom ziehen.

Mittlerweile wurde rechts neben dieser orangen Wallbox eine zweite, dreiphasige montiert, die aber nicht zu funktionieren scheint.
Wenn ich mein Adapterkabel einstecke und den schwarzen Startknopf drücke, dann höre ich, wie die Steckerverriegelung zumacht. Das wars dann auch, es zieht kein Schütz an und der LED-Ring wird auch nicht umgeschaltet.

Könnte jemand mal mit seinem Typ2-Kabel die rechte Box testen? Wenn er zum selben Ergebnis wie ich kommt, würde ich beim Elektriker in der Nähe, Fa. Nüesch (100m entfernt), intervenieren. Ich habe es bereits getan, aber es wurde noch nichts unternommen.
 

Herbert Hämmerle

Aktives Mitglied
13.12.2004
1.140
Hallo!
Mittlerweile wurden die beiden Boxen beschriftet, die einphasige mit 1x230V/16A, die dreiphasige mit 3x400V/32A.

Kann es sein, daß die 3x400V/32A-Box mein auf 16A codiertes Kabel zurückweist? Display haben die Boxen leider keines.
 

Der Jogi

Neues Mitglied
26.02.2012
16
Hallo Herbert.

Kann es sein, daß die 3x400V/32A-Box mein auf 16A codiertes Kabel zurückweist?
Ja, das kann leider sein.

Nicht alle Boxen/Säulen passen ihr Pilotsignal dem Codewiderstand des eingesteckten Kabels an.
(Was sie aber sollten.)

Diese verweigern dann, wenn sie keinen "passenden" Codewiderstand erkennen.
Für 32A wären das 220Ohm. Dein Kabel hat 680Ohm.


Gruß Jogi
 