Es tragen sich ja viele mit der Idee, sich einen eigenen "custom" Speicher aus 18650 Rundzellen zusammenzusetzen (oder haben es schön längst getan).
Wenn man dabei aber über ein, zwei parallel geschaltete Zellen hinausgeht, erhöht sich schnell das Risiko, dass bei einem Spontankurzschluss einer der Zellen im Parallelverbund, diese die gesamte Energie der anderen Zellen aufnimmt und dabei thermisch "durchgeht" und mit einiger Wahrscheinlichkeit auch die anderen Zellen im Pack "mitnimmt". So etwas möchte man weder im Auto, noch im Haus haben ...
Rick (Kamikaze) hatte im Rucksackakku-thread nun schon dazu recherchiert und Verbinder gefunden
Zellverbinder mit Einzelsicherungen,
die dieser Gefahr durch Schmelzen bei Überstrom x entgegenwirken sollen. Aus meiner eigenen Erfahrung mit kleinsten Kupferlitzdrähtchen war ich skeptisch und schätzte den Auslösestrom auf über 20A ein, was deutlich zu hoch gewesen wäre, um eine einzelne Zelle zu schützen.
Rick schickte mir kurzerhand solch einen Streifen zum Test und ich habe ihn mit gutem Equipment (aber schlechten Fotos - sorry) vermessen:
Setup:
Auslösestrommessung mit langsamer Rampe 0,5A/s, beginnend bei 5A:
und Trägheitsmessung bei 20A, aufgelöst mit 1ms Messschritten: (Pause und Einschwingzeit dauerten bis Zeitmarke 10,7s)
Die Spannung ist jeweils rot und "springt" auf die Maximalspannung des Testers, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Man kann auch schön sehen, wie sie am bereits erhitzten/erhöhten Widerstand steigt, noch bevor der Draht wirklich durchgebrannt ist.
Erstaunlicherweise brennen die Streifen doch schon bei gerade einmal 10A durch! Das ist super!
Von der Trägheit her dauert es bei einem Strom von 20A (ca. doppelter "statischer" Auslösestrom) etwa 750ms, bis die Sicherung durchbrennt. Das ist auch durchaus akzeptabel, finde ich. Bei noch höheren Strömen ginge es natürlich auch noch schneller.
Meine klare Empfehlung also: wenn man nicht noch ein ganz anderes (besseres) Konzept der internen Sicherung gegen Spontankurzschlüsse hat, sollte man statt den üblichen Nickelstreifen unbedingt solche Verbinder mit gestanzten Sicherungsstreifen verwenden!
Danke Rick!
Viele Grüße, Lars
Wenn man dabei aber über ein, zwei parallel geschaltete Zellen hinausgeht, erhöht sich schnell das Risiko, dass bei einem Spontankurzschluss einer der Zellen im Parallelverbund, diese die gesamte Energie der anderen Zellen aufnimmt und dabei thermisch "durchgeht" und mit einiger Wahrscheinlichkeit auch die anderen Zellen im Pack "mitnimmt". So etwas möchte man weder im Auto, noch im Haus haben ...
Rick (Kamikaze) hatte im Rucksackakku-thread nun schon dazu recherchiert und Verbinder gefunden
Zellverbinder mit Einzelsicherungen,
die dieser Gefahr durch Schmelzen bei Überstrom x entgegenwirken sollen. Aus meiner eigenen Erfahrung mit kleinsten Kupferlitzdrähtchen war ich skeptisch und schätzte den Auslösestrom auf über 20A ein, was deutlich zu hoch gewesen wäre, um eine einzelne Zelle zu schützen.
Rick schickte mir kurzerhand solch einen Streifen zum Test und ich habe ihn mit gutem Equipment (aber schlechten Fotos - sorry) vermessen:
Setup:
Auslösestrommessung mit langsamer Rampe 0,5A/s, beginnend bei 5A:
und Trägheitsmessung bei 20A, aufgelöst mit 1ms Messschritten: (Pause und Einschwingzeit dauerten bis Zeitmarke 10,7s)
Die Spannung ist jeweils rot und "springt" auf die Maximalspannung des Testers, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Man kann auch schön sehen, wie sie am bereits erhitzten/erhöhten Widerstand steigt, noch bevor der Draht wirklich durchgebrannt ist.
Erstaunlicherweise brennen die Streifen doch schon bei gerade einmal 10A durch! Das ist super!
Von der Trägheit her dauert es bei einem Strom von 20A (ca. doppelter "statischer" Auslösestrom) etwa 750ms, bis die Sicherung durchbrennt. Das ist auch durchaus akzeptabel, finde ich. Bei noch höheren Strömen ginge es natürlich auch noch schneller.
Meine klare Empfehlung also: wenn man nicht noch ein ganz anderes (besseres) Konzept der internen Sicherung gegen Spontankurzschlüsse hat, sollte man statt den üblichen Nickelstreifen unbedingt solche Verbinder mit gestanzten Sicherungsstreifen verwenden!
Danke Rick!
Viele Grüße, Lars