Hi,
ich mach mal bei Gelegenheit ein Photo, dann wirds klarer.
Mit einem Adapter Typ2 auf CEE32 und dann weiter kannst du 6 Phasen generieren. Dann kannste dich mit 3 ELs ranhaengen. Kommt natuerlich drauf an, wie die Typ2 abgesichert ist.
Ich persoenlich lade auf Touren normalerweise mit runtergedrehten Delta-Ladern, also mit 2 Deltas auf einer Phase. Damit hab ich bei zwei belasteten Phasen und 4 Ladern nen sekundaeren Ladestrom von knapp ueber 120 Ampère. Wenn ich jeden Lader auf 40 Ampère hochdrehe, dann braucht der auch jeweils ne eigene Phase. 4 Deltas und noch meinen Meanwell-Spielzeuglader unterm Sitz (25 Ampère), das macht dann auf 5 Phasen nen Ladestrom von 165 Ampère. Braucht man echt nicht, die zwei-Phasen-Variante mit 120 Amps reichen voellig.
Ach so, diese Adaptiererei, die benoetigt ne ordentliche Menge an Sicherheit bzw. Sicherungen. Aber dazu sollte sich besser jemand aeusseren, der auch die entsprechende Sachkenntnis hat.
JETZT ANMELDEN: grosses EL-Treffen 2021 in
Winnemark..
Viele Gruesse aus dem Saarland, Sascha