Hallo Zusammen,
die neue EN 50272-2 gibt Vorgaben für die Berechnung der Lüftung von stationären Batterieräumen. In dem mittlerweile recht komplizierten Rechenverfahren gibt es batterietypabhängig den Faktor fg, "Gasemmissionsfaktor, Anteil des Stromes der die Wasserstoffbildung verursacht" und fs, "Sicherheitsfaktor, zur Berücksichtigung von fehlerhaften Zellen und gealterten Batterien". Für verschlossene PB Batterien sind die Werte z.B.: fg=0,2 und fs=5.
Hat jemand Werte für die anderen Norm-Batterietypen oder weiß jemand ob die Werte in der EN nachzulesen sind?
Sonnige Grüße
Ralf Wagner
die neue EN 50272-2 gibt Vorgaben für die Berechnung der Lüftung von stationären Batterieräumen. In dem mittlerweile recht komplizierten Rechenverfahren gibt es batterietypabhängig den Faktor fg, "Gasemmissionsfaktor, Anteil des Stromes der die Wasserstoffbildung verursacht" und fs, "Sicherheitsfaktor, zur Berücksichtigung von fehlerhaften Zellen und gealterten Batterien". Für verschlossene PB Batterien sind die Werte z.B.: fg=0,2 und fs=5.
Hat jemand Werte für die anderen Norm-Batterietypen oder weiß jemand ob die Werte in der EN nachzulesen sind?
Sonnige Grüße
Ralf Wagner